首先要找到油烟的泄漏点。剪一长条餐巾纸,打开油烟机进入工作状态,手持长条餐巾纸一端靠近铝箔膜烟道附近,如果有漏点,长条餐巾纸会舞动。
泄漏点的排查可以从如下操作程序逐步进行:
1、烟道止逆阀—公共烟道,安装结合处的泄漏点;
2、烟道止逆阀—铝箔膜烟道软管,安装结合处;
a:
1、2这两点如果方便更换,更换高密封性能的硅胶密封圈烟道止逆阀,或使用密封胶重新安装铝箔膜烟道软管。
b:
如果不方便更换,可以做一个纸壳的圆套子套住铝箔膜烟道软管这个位置,然后使用阻燃发泡剂填充封闭堵塞漏点。
3、铝箔膜烟道软管破损有漏洞。如果是铝箔膜烟道破损,更换新的。
4、铝箔膜烟道软管—油烟机接口,安装接口处漏点,拆下使用密封胶重新安装。
5、烟道止逆阀密封性能不佳(上述b条),购买高密封性能的硅胶密封圈烟道止逆阀,安装在油烟机风口出口处,再接上铝箔膜烟道软管,把外来的油烟堵截在铝箔膜烟道软管中。
6、检查户内上下穿越楼层的管道通道,是否是洞口开口互通,如有,封堵。
燃气管道穿越楼层的洞口是不能使用水泥封闭的,只能使用阻燃发泡剂进行封堵。
户内管道穿越楼层管道洞口,不仅会互相穿越油烟气,也是蟑螂等互通有无的便捷通道,如果上下楼层住户发生燃气泄漏事故,也是具有很大的安全隐患的。