宣城论坛

 找回密码
 邀请注册
楼主: 持久
打印 上一主题 下一主题

[已回复] 市文房四宝大厦空调机夜里燥音太大(已回复)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-6-13 08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 安徽淮南来自: 安徽淮南
位于旌德路市文房四宝大厦中央空调机器燥音太大,特别是夜深人静时周边一带声音格外大,香江金郡这边居民反应不小,希望有关部门上门查看,建议维修。
2#
发表于 2023-6-13 10:41 | 只看该作者 来自 安徽宣城来自: 安徽宣城
的确是这样,已好多年了,希望有关部门沟通一下
3#
发表于 2023-6-13 12:05 | 只看该作者 来自 安徽来自: 安徽
空调有故障?
4#
发表于 2023-6-13 13:25 | 只看该作者 来自 中国来自: 中国
外面加装一个隔音栅栏外套应该就可以了,只是个人愚见,不知道行不行。
5#
发表于 2023-6-13 18:16 | 只看该作者 来自 安徽宣城来自: 安徽宣城

尊敬的网友您好,您反映的问题我中心已联系市机关事务管理局,该局已督促相关物业公司立即着手查明原因。后续情况,具体承办单位将在调查核实后跟进回复。联系电话:15955630909。




宣城市12345政务服务便民热线中心
2023年6月13日
6#
发表于 2023-6-13 20:25 | 只看该作者 来自 安徽宣城来自: 安徽宣城
期待改善
7#
发表于 2023-6-14 10:11 | 只看该作者 来自 安徽宣城来自: 安徽宣城
尊敬的网友:
        您好!您反映的“文房四宝大厦空调噪音问题”,我局高度重视,立刻安排工作人员前往现场查勘原因。现回复如下:
        文房四宝大厦使用的空调是风冷螺杆中央空调系统,使用模式为定时。开关时间为一台7时至17时,一台8时至22时(保障加班人员使用)。6月13日,已安排物业公司联系专业人员对空调进行检修,现场测试空调主机运转时产生的分贝值符合正常范畴,也未检测出其他空调故障。
        中考期间,已安排物业公司在下班后关闭空调主机,下一步我局将督促物业公司加大对空调系统监测,采取有效的隔音措施,降低对周边居民小区的影响。
        感谢您对我单位工作的关注与支持。联系电话:0563-3031750。


                                                                       宣城市机关事务管理局
                                                                           2023年6月14日
8#
 楼主| 发表于 2023-6-14 17:36 TA使用手机在宣城论坛发帖啦※★☆ | 只看该作者 来自 安徽淮南来自: 安徽淮南
我们几个老头到大厦外围观察了一下,看到中央空调主机安装在顶层,开机声音是大,晚上就不用说了。不过过去皇宫大酒店也是一样,后来周围居民反应大了,他们自己处理好了,方法可以借鉴。